白山市中心医院
防雷设施现场勘查及设计整改
设计方案
 
201365日白山市天泰防雷工程中心受白山市中心医院邀请,对白山市中心医院防雷设施进行了现场勘查,现将勘察情况及方案设计汇报如下:
一、勘察情况综述:
自然环境:白山市处于寒温带湿润气候区,年雷暴日32天,集中于6-8月份。白山市中心医院位于白山市浑江区建民街89号,占地面积2.9万平方米,建筑面积4.2万平方米。中心医院北临浑江,东侧为永祥大厦AB座,两座大厦高约100米。南侧为高层住宅小区。白山市中心医院由住院楼、门诊楼两栋主楼及附属建筑物组成,其中门诊楼包括门诊中心、急救中心及综合楼。住院楼为框架式结构,主楼9层(地下一层)局部10层,高约40米,长约128米、宽约24米,东西走向。门诊楼、急诊楼、综合楼三楼一体为“L”型,主楼5层,高约20米,长约140米,宽约24米。其中门诊中心和综合楼为砖混结构。建筑年份较早,顶楼避雷带腐蚀严重,引下线不足。急救中心为后期建筑,框架结构,直击雷防护措施较完善,沿建筑物敷设隐蔽引下线。
预计建筑物年雷击次数

序号
建筑物名称
长(米)
宽(米)
高(米)
结构
预计年雷击次数
1
住院楼
124
24
40
框架
0.166
2
门诊楼
140
24
30
砖混
0.158

GB50057-2010规定,白山市中心医院住院楼及门诊楼均属于人口密集型地区。为二类防雷建筑物。
电源系统:白山市中心医院为两条10千伏高压引入,变电所位于医院东门北侧,经高压变压器变压后传输至二楼低压配电室。再由低压配电室向医院各部分配电。三回路互备,医院自备柴油发电机。
   信号系统:白山市中心医院主要信号线主要为3类,一类为电话线路,一类为网线,一类为监控线路。信号线路飞线较多,与强电线路距离较近,如遭受雷击容易产生感应电流,对信号线路干扰较大,布线不合理。
接地系统:白山市中心医院住院楼为框架式结构,共用接地系统。门诊楼及综合楼由于建筑较早,直击雷防护措施不完善,接地系统不明。急诊楼直接雷防护措施较完善,敷设隐蔽引下线,留有断接卡。CT室及X光室仅有静电接地装置,未达不到防雷接地要求。
二、防雷措施及整改意见:
1、直击雷防护措施:
经白山市检测中心检测后发现,白山市中心医院门诊楼、综合楼屋面避雷带锈蚀严重,且引下线条数不足。根据GB50057-2010规定,白山市中心医院门诊楼及综合楼均为二类防雷建筑,宜重新敷设避雷带,整个屋面组成不大于10*1012*8的网格。每隔不大于18米敷设一条引下线,引下线对称布置,每条引下线接一组人工接地体,各引下线距地面0.3m-1.8m之间装设断接卡。引下线宜优先采用热镀锌圆钢,规格为10MM。建议门诊楼沿建筑物四周敷设6条引下线,综合楼四周敷设4条引下线,由于门诊楼及综合楼可施工土地均以硬覆盖,接地装置采用井式接地极,打井6处。
2CT室及X光室接地电阻、设备等电位电阻超标
经白山检测中心检测后发现,白山市中心医院CT室设备接地电阻超标,X光室室内设备等电位电阻超标。由于白山市中心医院可施工土地均已硬覆盖,我中心建议于CT室南侧敷设井式接地极,于X光室东侧和北侧敷设单条式接地装置。
3、锅炉房烟囱防护措施
 建议采用热镀锌圆钢12MM作为引下线。
4、液氧站防护措施
 由于液氧站北侧为锅炉房烟囱,烟囱较高,可充当直击雷防护措施,经白山市检测中心检测,冲气间汇流排、表盘等金属物体接地电阻超标,建议敷设静电接地装置。
三、白山市中心医院具体设计方案
(一)设计依据
   1、IEC61024《建筑物防雷》
   2、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
   3、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
   4、GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
   5、GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
   6、GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
   7、GB7450-87《电子设备雷击保护导则》
 (二)设计方案
  1、接地系统
   接地系统共计3处
   综合楼及门诊楼采用井式接地极,共打井6处。冲击接地电阻不得大于30Ω。
     X光室采取单条式接地装置,接地装置水平深度0.6-0.8米,长度:25-32米,水平接地极采用热镀锌扁钢,规格40×4;垂直接地极采用热镀锌角钢,规格50×50×5,长度1.5米,间距3米敷设。为增强泄流能力,加装5块石墨类降阻模块,接地电阻小于2Ω。
     CT室采取井式接地极,共打井2处。
  
白山市中心医院防雷接地平面示意图
井式接地极简易示意图:
 2、电源防护系统
二类防雷建筑物首次雷击最大电流150KA,主电缆为铠装电缆沿电缆沟引入负一层地下配电柜,AC380,TN-C-S。最大浪涌电流I=150/2/4=19.5KA(10/350)=80.0KA(8/20),建议于总配电柜处安装80KA SPD;顶楼配电盘安装TN-S 40KA SPD,于放射科室外配电柜加装40KA SPD;各电梯机房加装 20KA SPD.构成医院用电的三级防护体系。
办公楼电源SPD安装示意图:
 
 
 
 
 
设计单位:白山天泰防雷工程中心审核单位:白山防雷办
设计人员:                    审核人员:
设计时间:201368  审核时间:2013      

 